Сообщение от Мимикус Пипикус Онанизмус (?), 15-Окт-23, 23:27 
> Добавлю хотелок:
> 1. Общая защита не должна пропускать импульсный скачок 20000 Ампер с энергией
> 900 Джовлей.

Импульс такой силы, в 20 килоАмпер испарит проводку во всем доме, в том числе и вводной кабель от ТП до дома.
Энергия такого импульса испарит любой варистор и разорвет на части любой разрядник из доступных.
Лично проверял такое с батареей импульсных конденсаторов, на 21кВ и ток короткого замыкания ( на нагрузку в 1 Ом сопротивлением) в 21 кА.
> 2. Подавлять высокочастотные шумы более чем 20 дециБелл в широком спектре частот.

Разделительный трансформатор ( кТр=1), даже заземление не понадобится, т.к внешняя сеть отделена "воздушным зазором" в виде двух обмоток, связанных индуктивно и сердечником. Правда найти такие трансформаторы на большую мощность -- большая проблема.

> 3. Для защиты самой защиты, наверно, базовое оборудование стоит брать с запасом
> 1/3, например на 15 kW, а на самом входе ставить термопредохранитель
> на 10 kW. Тогда защита точно не выгорит, а сработает термопредохранитель.
>  Захотелось странного, а есть ли термопредохранители с переключателем между 10-15
> kW? Вдруг, временно, надо будет мощность 15 kW.
> Понимаю, что вопросы больше для электриков, но думаю всем здесь грамотные, практичные
> советы будут полезны. Когда-то держал в руках паяльник и вариант с
> самодельным "супер фильром на всю квартиру" из стартового конденсатора от грузовика
> и соленоида с сердечником от трансформатора с микроволновки, так же рассмотрю.

И по итогу -- поставить на вход в жилище стабилизатор напруги с двойным преобразованием и чистым синусом на выходе. Их на любую мощность и любой вкус хватает. На входе таки есть защита от импульсных перенапряжений - до 5кВ,фильтры от помех идущих из сети и идущих от стаба наружу, защиты от перегрузок и КЗ. Единственно в помещениях с плохими условиями ( ванная-кухня-сортир) придется подавать не со стаба а грязное с города и ставить туда УЗО чтобы не прибило током в момент скажем мытья в ванне.


Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

Оглавление
Защита электропитания дома/квартиры., Аноним, 15-Окт-23, 14:08  [смотреть все]
Форумы | Темы | Пред. тема | След. тема



Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру