Заколдованный шнурок, Isothiocyanate (ok), 05-Фев-21, (0) [смотреть все]

Сообщения [Сортировка по времени | RSS]


1. "Заколдованный шнурок"  +2 +/
Сообщение от Аноним (1), 05-Фев-21, 14:15 
>раз в 1.5-2 года приходится переобжимать

Это нормально. Переобжимайте и не парьтесь.

Сейчас стало много дешевого кабеля, у которых жилы тонкие или не цельномедные, повсеместно продаются дешевые некачественные коннекторы. Все это усложняет качественный обжим.
Если жила тонкая, то ножи коннектора могут ее сдвинуть вбок и пройти по касательной, не вонзаясь в металл, а только контактируя с ней. То же происходит если внутри изоляции жила идет не совсем по центру.
Если кабель и коннекторы качественные, проблемы могут быть из-за обжималки, которая не создает достаточного усилия (что может быть из-за геометрии кривого китайского коннектора). Сжимайте со всей дури и держите пару секунд.

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

2. "Заколдованный шнурок"  +/
Сообщение от Isothiocyanate (ok), 05-Фев-21, 15:36 
>>раз в 1.5-2 года приходится переобжимать
> Это нормально. Переобжимайте и не парьтесь.

Вот я и подозреваю что у меня кабель не медный, а омедненный.
Или коннекоры я взял китайские.
Где-то качество хромает, однозначно.


Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

3. "Заколдованный шнурок"  +/
Сообщение от ыы (?), 05-Фев-21, 20:16 
>>>раз в 1.5-2 года приходится переобжимать
>> Это нормально. Переобжимайте и не парьтесь.
> Вот я и подозреваю что у меня кабель не медный, а омедненный.
> Или коннекоры я взял китайские.
> Где-то качество хромает, однозначно.

Тоесть в течении нескольких лет, раз в 1,5-2 года у вас не поменялся набор коннекторов? Вы не пошли в магазин и не купили качественный коннектор, а продолжаете использовать те что у вас похоже лежат гдето в загашнике?
Если речь идет об окислении - можно во первых - почистить контакт, физически продрав его до чистого металла мелкой шкуркой или кончиком ножа.
Во вторых - просто замерить сопротивление мультиметром. Все равно вы уже отрезали кусок провода вместе с подозреваемым и теперь у вас есть штуковина для экспериментов.
В третьих - применить грязный хак: (обычно так не делают) проводки на оставшемся от после отрезания кабеле-  скрутить РУКАМИ с гарантированно правильно обжатым патчкордом, и если есть острое желание и религиозные позывы - можете спаять их (и без пайки все будет работать на самом деле).
В четвертых - обжатие занимает время какоето да? Возможно это не проблема коннектора, а просто сбой порта оборудования на крыше - пока вы возитесь с переобжатием - оно как раз восстанавливается. И если просто подождать часик - и старый разьем заработает "чудесным образом".

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

4. "Заколдованный шнурок"  +/
Сообщение от ыы (?), 05-Фев-21, 20:20 
>[оверквотинг удален]
> для экспериментов.
> В третьих - применить грязный хак: (обычно так не делают) проводки на
> оставшемся от после отрезания кабеле-  скрутить РУКАМИ с гарантированно правильно
> обжатым патчкордом, и если есть острое желание и религиозные позывы -
> можете спаять их (и без пайки все будет работать на самом
> деле).
> В четвертых - обжатие занимает время какоето да? Возможно это не проблема
> коннектора, а просто сбой порта оборудования на крыше - пока вы
> возитесь с переобжатием - оно как раз восстанавливается. И если просто
> подождать часик - и старый разьем заработает "чудесным образом".

В пятых: при переобжатии вы шевелите кабель. возможно он поврежден "гдето выше" - и после активного его шевеления- контакт гдето там опять "цепляется".

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

6. "Заколдованный шнурок"  +/
Сообщение от Isothiocyanate (ok), 05-Фев-21, 20:24 
> В пятых: при переобжатии вы шевелите кабель. возможно он поврежден "гдето выше"
> - и после активного его шевеления- контакт гдето там опять "цепляется".

Очень может быть. В стене , в коробке кабель идущий из подъезда на скотчлоках крепиться к кабелю идущему из стены скотчлоками, все 8 жил.


Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

5. "Заколдованный шнурок"  +/
Сообщение от Isothiocyanate (ok), 05-Фев-21, 20:23 
> В четвертых - обжатие занимает время какоето да? Возможно это не проблема
> коннектора, а просто сбой порта оборудования на крыше - пока вы
> возитесь с переобжатием - оно как раз восстанавливается. И если просто
> подождать часик - и старый разьем заработает "чудесным образом".

Нет, интернет не появлялся. Я звонил провайдеру и он сказал что по нескольким жилам нет контакта.
После переобжатия контакт восстановился.

Пробовал ватной палочкой для ушей и 96% этанолом контакты чистить - не помогло.
Есть идея купить метровый фабричный обжатый кабель, разрезать его пополам и скрутить (спаять) или посадить на скотчлоки один из его концов  с проводом из стены, по которому интернет идет.

У меня есть скотчлоки, уже проверял - работают хорошо. Я их купил вместе с коннекторами в интернете, возможно надо купить новые лучшего качества.

Ответить | Правка | К родителю #3 | Наверх | Cообщить модератору

12. "Заколдованный шнурок"  +/
Сообщение от Pahanivo пробегал (?), 06-Фев-21, 01:05 
> Пробовал ватной палочкой для ушей и 96% этанолом контакты чистить - не
> помогло.

Там окисляется место врезки ножа в жилу. Протирки бесполезны.

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

7. "Заколдованный шнурок"  +/
Сообщение от Аноним (7), 05-Фев-21, 21:05 
> Вот я и подозреваю что у меня кабель не медный, а омедненный.
> Или коннекоры я взял китайские.
> Где-то качество хромает, однозначно.

До рутера - это кабель провайдера. Нужно звонить ему и ультимативно требовать забрать свою алюминьку жёлтого цвета и заменить её хотя бы на сталюку омедненую. А лучше настоящий медный кабель.

Ответить | Правка | К родителю #2 | Наверх | Cообщить модератору

8. "Заколдованный шнурок"  +/
Сообщение от Isothiocyanate (ok), 05-Фев-21, 21:25 
> До рутера - это кабель провайдера. Нужно звонить ему и ультимативно требовать
> забрать свою алюминьку жёлтого цвета и заменить её хотя бы на
> сталюку омедненую. А лучше настоящий медный кабель.

К сожалению, до роутера это уже в квартире.  Метров 6-7 от двери до коробки в стене и метра 2 из коробки.  Это все еще мой провод, тот что выходит через дырку в подъезд то уже не мой, а провайдера.

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

9. "Заколдованный шнурок"  +/
Сообщение от Аноним (7), 05-Фев-21, 21:57 
> К сожалению, до роутера это уже в квартире.  Метров 6-7 от
> двери до коробки в стене и метра 2 из коробки.  
> Это все еще мой провод, тот что выходит через дырку в
> подъезд то уже не мой, а провайдера.

Понятно что в квартире. Тем не менее это провайдера провод и он проложил туфту. Не в курсе монополизма вашего прова, но даже в небольших городах РФ их 2-3 шт.мин. в одном доме зачастую, так что на призыв поменять г-кабель любой откликается моментально под страхом потери клиента.
Ну а провод алюминиевый и поэтому течёт из под ножей контактов со временем. На совсем правильных коннекторах должно быть 3 шипа проживающих изоляцию. Но в данном случае это особо не повлияет думаю. Есть ещё коннекторы под ручной "обжим" - заводится провод и коннектор состоящий из 2-х половинок закрывается, на Алишке такие видел. Но это так, если не решать проблему кардинально, а переобжимать раз в год хочется)

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору