. "Защита электропитания дома/квартиры." +/
Сообщение от Мимикус Пипикус Онанизмус (?), 17-Окт-23, 03:06 
>>> 1. Общая защита не должна пропускать импульсный скачок 20000 Ампер с энергией
>>> 900 Джовлей.
>> Импульс такой силы, в 20 килоАмпер испарит проводку во всем доме, в том числе и вводной кабель от ТП до дома.
>> Энергия такого импульса испарит любой варистор и разорвет на части любой разрядник из доступных.
> При импульсной помехе важны форма фронта импульса и его продолжительность. Если импульс
> очень короткий по времени, то хоть его амплитуда тока и 20
> килоАмпер, энергия импульса может быть не велика 1000-2000 Джовлей и с
> таким импульсом реально бороться: термопредохранителями размыкаем электрическую цепь,
> а с проскочившый фронт энергией ~1000 Джовлей реально рассеять на варисторах.

900 джоулей ( с батареи конденсаторов) легко и непринужденно разрывают медную шину толщиной 3мм ( однако у пули от ПМ дульная энергия ~300Дж, а тут импульс тока в 900), я бы советовал посмотреть какие варисторы стоят на трансформаторных подстанциях в защите от перенапряжения :) Здоровый такой столб из керамики, заполненный оксидом цинка.

> Пусть вырубается термопредохранитель на входе и размыкает электрическую цепь защищая всё
> что внутри от повреждения.

Вы плавкий предохранитель ставить думаете? Устанете менять их на вводе в квартиру. Ну и однако, не факт что сработает ( может тока не хватить, сопротивление петли фаза-ноль мерили когда-нибудь дома у себя?)
>>> 2. Подавлять высокочастотные шумы более чем 20 дециБелл в широком спектре частот.
>>  Разделительный трансформатор ( кТр=1)
> Ищу компактные дешевые, стандартные решения, сетевые фильтры давят 40 db в широком
> спектре, должно быть что-то и на 10-15 kW.
>> И по итогу -- поставить на вход в жилище стабилизатор напруги с двойным преобразованием и чистым синусом на выходе.
> Они дорогие все гудят и много места занимают.

Сетевой фильтр на такую мощность будет размером с хорошую тумбочку и тоже будет гудеть как не в себя и греть воздух ( как минимум конденсаторы будут греться из-за потерь на них).

>> Единственно в помещениях с плохими условиями ( ванная-кухня-сортир) придется подавать не со стаба а грязное с города и ставить туда УЗО чтобы не прибило током в момент скажем мытья в ванне.
> А если ставить УЗО между стабилизатором и розеткой на кухне и в
> ванной, как ниже советуют?

Для начала как ответил комментатор выше -- определиться что там у вас T-T, TN, TNC или TNC-S в подъезде. Иначе и сами убьётесь ( электричество не шутки) и жизнь других под угрозу поставите. 15 кВт это ни разу не шутки, и тут любой девайс для фильтрации-защиты будет размером с хорошую тумбочку ( у меня под столом стоит ЛАТР на 3кВА, казалось бы фигня но весит он ~10кг и габаритами с гирю чугунную). Как определитесь что там за система у вас ( из перечисленных выше), то отсюда уже и принимать решения -- ставить УЗО, делить всю проводку на группы, на нужные группы ставить стабилизаторы, на не нужные не ставить. И эксперементировать со всякими LC, RLC-контурами для фильтров я вам крайне не советую, сами пострадаете и людям живущим рядом с вами проблем создадите.  

Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору