URL: https://www.opennet.dev/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi
Форум: vsluhforumID1
Нить номер: 97137
[ Назад ]

Исходное сообщение
"Энергопотребление сервера в режиме покоя"

Отправлено mver , 18-Фев-18 14:42 
Как прикинуть энергопотребление сервера в режиме покоя?
Есть сервер HP DL165 G5 G5p + 64Гб памяти (установлено 16*4) + 2 процессора TDP 55 ватт. + 2 диска 2.5 дюйма десктопные по 5-- гигабайт.
На сервере блок питания 650 ватт стоит.
ПОнятно, что если все это раскочегарить то оно вполне может и 600 ватт потреблять,
интересует методика оценки среднего потребления в режиме покоя.
Как оценить.
Не только этот сервер,  есть еще несколько разных платформ. Все энергоплюшки которые есть будут включены.

Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"Энергопотребление сервера в режиме покоя"
Отправлено xm , 18-Фев-18 15:22 
> Как прикинуть энергопотребление сервера в режиме покоя?

Некоторые серверные блоки питания умеют по IPMI это показывать. Насчёт вашей модели не в курсе.


"Энергопотребление сервера в режиме покоя"
Отправлено allez , 18-Фев-18 16:58 
>[оверквотинг удален]
> Есть сервер HP DL165 G5 G5p + 64Гб памяти (установлено 16*4) +
> 2 процессора TDP 55 ватт. + 2 диска 2.5 дюйма десктопные
> по 5-- гигабайт.
> На сервере блок питания 650 ватт стоит.
> ПОнятно, что если все это раскочегарить то оно вполне может и 600
> ватт потреблять,
> интересует методика оценки среднего потребления в режиме покоя.
> Как оценить.
> Не только этот сервер,  есть еще несколько разных платформ. Все энергоплюшки
> которые есть будут включены.

А разве на нем у вас нет iLO? Там и энергопотребление оценить можно.


"Энергопотребление сервера в режиме покоя"
Отправлено Аноним , 18-Фев-18 18:48 
>[оверквотинг удален]
> Есть сервер HP DL165 G5 G5p + 64Гб памяти (установлено 16*4) +
> 2 процессора TDP 55 ватт. + 2 диска 2.5 дюйма десктопные
> по 5-- гигабайт.
> На сервере блок питания 650 ватт стоит.
> ПОнятно, что если все это раскочегарить то оно вполне может и 600
> ватт потреблять,
> интересует методика оценки среднего потребления в режиме покоя.
> Как оценить.
> Не только этот сервер,  есть еще несколько разных платформ. Все энергоплюшки
> которые есть будут включены.

Прикинуть очень просто. Включаете сервер через умную розетку со счетчиком. Засекаете потребление в покое. Потом включаете обратно напрямую.

Если речь о том, что датацентр хочет денег по количеству ватт на БП, то эти все выкладки не слишком помогут. Потому что ДЦ типа резервирует мощность и платить вы должны за нее все равно, используете или нет. Требуйте оплату по факту потребления, то есть запитать вас через PDU с метрикой мощности. Можно договориться оплачивать мощность по 95 перцентилю, как трафик.  


"Энергопотребление сервера в режиме покоя"
Отправлено mver , 21-Фев-18 10:58 
>[оверквотинг удален]
>> Не только этот сервер,  есть еще несколько разных платформ. Все энергоплюшки
>> которые есть будут включены.
> Прикинуть очень просто. Включаете сервер через умную розетку со счетчиком. Засекаете потребление
> в покое. Потом включаете обратно напрямую.
> Если речь о том, что датацентр хочет денег по количеству ватт на
> БП, то эти все выкладки не слишком помогут. Потому что ДЦ
> типа резервирует мощность и платить вы должны за нее все равно,
> используете или нет. Требуйте оплату по факту потребления, то есть запитать
> вас через PDU с метрикой мощности. Можно договориться оплачивать мощность по
> 95 перцентилю, как трафик.

Собираемся консолидировать все вычислительные мощности в одном месте.
Контора своя (соучередитель) вот и считаем экономику.
Я грешным делом подумываю, не продать ли 5штук dl180 g6, и не взять ли один современный сервер на замену.


"Энергопотребление сервера в режиме покоя"
Отправлено DeerFriend , 21-Фев-18 12:32 
> Я грешным делом подумываю, не продать ли 5штук dl180 g6, и не
> взять ли один современный сервер на замену.

Слишком оптимистично считать, что один сервер справится как 5 выбывших.
А резервирование?


"Энергопотребление сервера в режиме покоя"
Отправлено Hammer , 28-Фев-18 18:47 

> Я грешным делом подумываю, не продать ли 5штук dl180 g6, и не
> взять ли один современный сервер на замену.

Это решение. Трудно ориентироваться не зная текущих задач, но смею предположить 1С + Файлопомойка+шлюз+почта и сайт..... ну и т.п. Если угадал, то одним не ограничиться.


"Энергопотребление сервера в режиме покоя"
Отправлено mver , 01-Мрт-18 00:45 
>> Я грешным делом подумываю, не продать ли 5штук dl180 g6, и не
>> взять ли один современный сервер на замену.
> Это решение. Трудно ориентироваться не зная текущих задач, но смею предположить 1С
> + Файлопомойка+шлюз+почта и сайт..... ну и т.п. Если угадал, то одним
> не ограничиться.

Ну почти. Там еще своя система управления транспортом - логистическая задача.
Система приема заявок итп.
Плюс еще в офисах удаленных стоят локальные сервера